白銀建筑消防檢測應注意的問題之消防火災報警系統檢測

所屬分類:消防知識    發布時間: 2021-01-25    作者:甘肅國宏消防
  分享到:   
二維碼分享

白銀建筑消防檢測應注意的問題之消防火災報警系統檢測

      資料準備

      為了能使檢測工作順利進行,委托單位應提供以下資料和協助:

      ①資質證;

      ②工程竣工圖紙;

     ③建筑消防工程審核意見書;

     ④設計變更通知單;

     ⑤檢測時應有消防安裝工程公司的技術員和建設單位的負責人予以配合。

現場消防

     供電檢測:

     ①供電等級需符合要求;

     ②配電柜的外觀應完整,其型號、規格符合設計要求;

     ③查看并記錄供電電源回路是否符合技術要求。;

     ④消防用電是不是專用回路;

     ⑤對.末級配電箱主備電源進行手動、自動切換試驗觀察并記錄切換情況;

     ⑥設有主備電源的場所:消防控制室、消防電梯機房、防排煙設備機房、火災應急照明配電箱、各樓層消防配電箱、消防水泵房;

     ⑦一類高層建筑自備發電設備:應設有自動啟動裝置并能在30s內供電。二類高層建筑自備發電設備:當采用自動啟動有困難時可采用手動啟動裝置。查看自備發電設備起動運行情況,并記錄起動時間。

自動報警系統及聯動檢測

     火災報警控制器是火災自動報警系統的心臟,檢測時應注意:

?     1.送、回風管,在其穿墻處應設防火閥。其內嚴禁與其無關的電氣線路及管道穿過。

     2.控制室應設應急照明燈、設置外線電話。

     3.控制中心報警系統應設置火災應急廣播,集中報警系統宜設置火災應急廣播。

     4.控制室入口處有明顯標志,門應向疏散方向開啟。

     5.消防控制室周圍不應布置電磁場干擾較強及其他影響消防控制設備工作的設備房。